找回密碼
 註冊
搜索
熱搜: 新版討論區

黑心電纜 如何分辨 報給軍友知

[複製鏈接]
金門防衛司令部金東旅 - 1868T
東店 發表於 2010-11-10 20:41:36
追查黑心電纜
引用 http://www.youtube.com/watch?v=G ... ynext=1&index=2

上星期日我看到的蠻有意義與軍友分享

基本小常識

一綑合格的白扁線市價快要2000元 但黑心電纜只要1000元就有

影片5:00水電師傅用黑心電纜的實驗

影片6:00有標準檢驗局分析合格的電纜與不合格電纜的分析

影片9:15教你如何分辦合格的電纜與不合格電纜



[ 本文章最後由 東店戰砲隊 於 2010-11-10 20:42 編輯 ]
168D504R9BHQ - 1748T
尖山之狼 發表於 2010-11-10 21:22:26
這是正常的 不然要賺什麼 公家機關的工程比較競爭利潤少 當然偷工減料
軍醫局 - 1851T
阿布 發表於 2010-11-10 22:17:24
選擇知名大廠電練電纜比較有保障
例如 大亞  大山 宗葆 目前電線電纜龍頭是大亞 價格也是最貴

如果是私人企業 都會選擇知名品牌
但是公家機關因為預算問題 通常都是以規格來規定 造成只要以規格來做即可
至於品質就令人擔憂
168師炮兵670營炮一連 - 1653T 領士81年14期
sjim007 發表於 2010-11-10 23:58:55
剛剛看了一下....
5分鐘那段試驗.....
並不是十分完全....
理由...
1.電磁爐跟吹風機都是大瓦數電器..2個同時開..一定會有問題..
2.送電的斷路開關(黑色方塊)是多大安培數..他並沒有拍出來...
3.電線粗接細並不是不行..重點還是在電流量...

以第2點起頭..一般家用總開關常為50A..分流出來的是20A....(A是安培數)...
電磁爐常為1200W~1500W..吹風機為1000W..
計算公式是W/V=A...
1500+1000=2500..2500/110=22A多...
一般分流的斷路開關(20A)...一下通過超量的電流..會直接跳掉...
影片中電器還繼續運作...
表示他接的是30A+的斷路開關....
一般用電線2.0(19A)是撐得住..但還是不能用久..線會很燙..
1.6(15A)就會有疑慮....
那1.6是不是不能用??...可以用的...
只不過是用在不同地方...

另外...影片中的是俗稱白扁線的電纜...
這種線通常用在臨時性外接電源..如室外遮陽棚架裝燈..就會用這種線..
日光燈吃的不多..盞數也不多..使用上是OK的...
白扁線很難穿線在牆壁中...所以不會用在牆中固定線路...
一般牆壁中是紅白等色的單心線或是較粗的絞線....

以下是承受電流...
1.6單線  15A
2.0單線  19A
3.5平方  19A
5.5平方  25A
8 平方  33A
14 平方  50A
22 平方  60A
30 平方  75A
38 平方  85A

片中用1.6的線去撐2個大功率電器....
不燒才有鬼...

最後....
片中的線....
黑心(對一般消費者)...
標示與實際不符(對水電師傅)....

[ 本文章最後由 sjim007 於 2010-11-11 00:14 編輯 ]
陸軍六軍團21砲指部610群防空一營二連 - 1803T
tomas0823 發表於 2010-11-11 00:12:36
原文由 sjim007 於 2010-11-10 23:58 發表
剛剛看了一下....
5分鐘那段試驗.....
並不是十分完全....
理由...
1.電磁爐跟吹風機都是大瓦數電器..2個同時開..一定會有問題..
2.送電的斷路開關(黑色方塊)是多大安培數..他並沒有拍出來...
3.電線粗接細並不 ...


補充一下
若為電熱裝置,其額定電流於法規計算必須再加上其總電流量的負載25%
再依此來選用設計無熔絲斷路器(若是熱水器就必須是漏電斷路器)以及大一級的線徑。
並為設置專用獨立迴路。

若為電動機設備(如內置馬達的冰箱,抽水馬達,冷氣等)其額定電流於法規計算必須再加上其總電流量的負載50%
且為獨立回路設計之。
168師炮兵670營炮一連 - 1653T 領士81年14期
sjim007 發表於 2010-11-11 00:31:11
牆中電線...
從總開關出來...
由粗..一路慢慢變細..如同樹枝....
房子新舊也是個重點...
早年一般家庭電器沒現在這麼多....
末端的用到1.6就很足夠...
以3房2廳2衛來說...
回路可能就5~7條...
現在不然...
一個稍微大一點的客廳...可能就要吃2~3條(燈跟插座1~2條..冷氣1條)...
319師砲兵1273營砲一連 - 1631T
慢壘裁判 發表於 2010-11-11 06:35:29
目前家庭用插座標準規範[無容絲開關15A]--2.0平方電線--插座4-5為1  迴路
                      [無容絲開關20A]--5.5平方電線--專用插座為單1  迴路
                      燈具部分是以圖面或預設迴路做標準..裝潢圖面以20個燈具 出口做標準
                      若無裝潢以燈具預埋出口做回路區隔
目前一般家庭的 電氣用品..電流負載較高的 用品都在廚房..所以廚房插座一定要使用專用迴路+漏電斷路器


至時電線的 使用..真的 要看我們 自己本身專業人員的 良心了......
158R2BWPN小金大山頂兵器連 - 1882T
神經東 發表於 2010-11-11 11:59:56
還有阿,電線應該用電管包起來,特別是鐵皮屋跟輕鋼架天花板(一堆沒用防火板或黑心防火板的)

很多根本沒包管,最少用個水管包起來都比不包好阿!大部分都直接拉線就在用!

1.6的 兩台吹風機 或電鍋 或電磁爐 就死掉啦 搞不好一台大功率電暖器就死給你看了
--
這篇文章讓你覺得

1.金機歪 2.哩金變態 3.金豪洨 4.幹 5.零分 6.舊排球 7.這啥洨?
馬防部69砲指部635營營部連 - 1597T
電台報務 發表於 2010-11-11 15:31:18
那段電線燒斷的影片,很值得懷疑??
該部位,為何要用絕緣膠帶包紮??
我懷疑,中間有接續,才會從中間故障,
如果是檢討承攬商未依規定使用,
符合商檢局標章或CNS電線,
那還有討論空間,因為那是廠商的過失,
在客戶的廠房,我見過用電話線及喇叭線,
當延長線(110V)用哩!誇張的一堆!
那要怪網路,電話,喇叭線的廠商嗎?
如果要作這種沒營養的實驗,那就有誤導的嫌疑,
而且我猜測,燒毀的電線中間,是改接細花線吧!!
每次看到類似這種新聞
我都會猜是不是廠商的商業競爭!!
168師炮兵670營炮一連 - 1653T 領士81年14期
sjim007 發表於 2010-11-11 18:42:03
原文由 白目東 於 2010-11-11 11:59 發表


還有阿,電線應該用電管包起來,特別是鐵皮屋跟輕鋼架天花板(一堆沒用防火板或黑心防火板的)

很多根本沒包管,最少用個水管包起來都比不包好阿!大部分都直接拉線就在用!

1.6的 兩台吹風機 或電鍋 或電磁爐 ...


鐵皮屋的線可以不包...
用隱藏的方式..將線壓在C型鋼裡...
輕鋼架天花板的就最好要包(用軟蛇管)...
168師炮兵670營炮一連 - 1653T 領士81年14期
sjim007 發表於 2010-11-11 18:51:33
原文由 電台報務 於 2010-11-11 15:31 發表
那段電線燒斷的影片,很值得懷疑??
該部位,為何要用絕緣膠帶包紮??
我懷疑,中間有接續,才會從中間故障,
如果是檢討承攬商未依規定使用,
符合商檢局標章或CNS電線,
那還有討論空間,因為那是廠商的過失,
在客戶的 ...


所以我說片中試驗不完全...

片中有說明...
那段是合格線(2.0)接不合格線...
其實..那樣接是OK的....
不OK的部份...
是他同時開2個大功率電器...

大家應該還有印象....
部隊裡禁用電湯匙.電鍋之類的電器...
營舍(內)也少配有冰箱或開飲機...
原因就是在早年營舍用的線多是1.6的...
而且常常是一個大寢室就1回路或幾個小房間共用1回路這種情形....
一用就可能以為營舍變舞廳(燈光閃爍)...
有人會說..那之前用怎麼沒事...
一為運氣..
二為時間點..想想..是不是多半是在2200後下哨後使用...
那時營舍裡幾乎都沒再用電了..
所以電源讓一隻電湯匙通吃是OK的...

[ 本文章最後由 sjim007 於 2010-11-11 19:06 編輯 ]
319師砲兵1273營砲一連 - 1631T
慢壘裁判 發表於 2010-11-11 22:34:59
這位大哥妳說的 ..小弟有點不認同喔....普通2.0單線負載不能超過10安培..無熔絲開關20安培的..在負載超過14安培會自動跳脫....而且現在家庭用電線已經沒有在使用1.6單線摟...所以目前電工法規規範就是2.0單線=15安培無熔絲開關..如果小弟友說明錯誤..歡迎指正..
馬防部69砲指部635營營部連 - 1597T
電台報務 發表於 2010-11-12 08:17:18
原文由 慢壘裁判 於 2010-11-11 22:34 發表

這位大哥妳說的 ..小弟有點不認同喔....普通2.0單線負載不能超過10安培..無熔絲開關20安培的..在負載超過14安培會自動跳脫....而且現在家庭用電線已經沒有在使用1.6單線摟...所以目前電工法規規範就是2.0單線=15安 ...


這就是導線線徑及無熔絲開關
需要檢討保護協調的原因!
-
路人  發表於 2010-11-12 09:45:41 |IP: 10.1.10.x
導致電纜發熱的主因除導體截面積(線徑AWG#..)外,
"使用長度","接觸阻抗","散熱條件","絕緣被覆耐溫"...等
建議也將它考慮進來.

除了25~50%的安全餘裕度外,建議以視在功率"VA"來評估載流.
以低頻而言,電流每增加一倍,線損將增加四倍,使用時不得不慎!

業餘水電工路人甲關心您!
168師炮兵670營炮一連 - 1653T 領士81年14期
sjim007 發表於 2010-11-12 11:35:04
原文由 慢壘裁判 於 2010-11-11 22:34 發表

這位大哥妳說的 ..小弟有點不認同喔....普通2.0單線負載不能超過10安培..無熔絲開關20安培的..在負載超過14安培會自動跳脫....而且現在家庭用電線已經沒有在使用1.6單線摟...所以目前電工法規規範就是2.0單線=15安 ...


1.6不是沒有在用...
而是看用在哪(我前回文有提..末端)...
無熔絲開關(15A~20A)-->接2.0或3.5-->依用途使用1.6或2.0...(-->是指連接)...
1.6的線在目前家庭使用上..的確有疑慮(現在電器越來越多阿)...

1.6的線常出現於屋齡15年+的透天(做維修的時候碰到好幾個)...
那要不要換2.0的呢...
要看情形跟房子預定用途.....
如果是改營業用(1F)...那是連電都要重新申請.分開的...換線當然是必要的...

我說不好聽的...
法規規範的規定一定都是高安全標準....
但實際操作....見仁見智了...

業餘水電工丁關心您!(抄襲!!)

[ 本文章最後由 sjim007 於 2010-11-12 11:36 編輯 ]
高級模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版積分規則

手機版|小黑屋|Veteran's Club

GMT+8, 2026-11-28 14:32 , Processed in 1.182878 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速 返回頂部 返回列表